溴化锂维修故障现象
溴化锂制冷机机发生频繁跳车,到月29日一天之内跳车达15次之多。跳车后长12h无法启动,空冷塔出口温度达到20C,影响分装置正常运行。
溴化锂维修故障处理
在确认吸收液泵电机没有问题后,将吸收液泵泵体拆除进行检查,发现该泵的轴套磨损严重,轴套间隙过大。
在对泵体检查过程中,车间联系调度室通知循环水场再启一台风机将循环水温度进一步降低,空冷塔出口温度维持在20~25f。针对此种运行状况,中控人员对分子筛运行模式进行了调整,将加温时间由s延长至s,将冷吹时间由s缩短至s。在此期间中控人员密切